Old 17.04.2024., 16:45   #4881
Quote:
marko15 kaže: Pogledaj post
Bok ekipa, sad za vikend bi trebo ići do vikednice i u radioni trebam promijeniti staru instalaciju za svjetlo. Na sredini stropa je stari plosnati trožilni kabel(bez uzemljenja) koji dolazi do razvodne kutije i od nje ide prema dvostrukom prekidaću. Taj sistem s dva prekidaća mi odgovara. Koji kabel dovesti od kutije pa do sredine stropa? 4x1.5?
Ako sam dobro razumio u pitanju je svjetiljka sa dvije sijalice koje se odvojeno pale?
Prekidač za takvu lampu se zove serijski prekidač (ne znam zašto al' JBG) i od kutije u zidu do svjetiljke trebaš 4 x 1.5 mm2.
Druga mogućnost (bez štemanja) je da koristiš potenciometarski prekidač, a postojeći kabel prespojiš tako da žuta bude uzemljenje, plava nula, crna/smeđa laufer (faza).
sinisaplatz is offline  
Odgovori s citatom
Old 17.04.2024., 22:55   #4882
Quote:
sinisaplatz kaže: Pogledaj post
Ako sam dobro razumio u pitanju je svjetiljka sa dvije sijalice koje se odvojeno pale?
Prekidač za takvu lampu se zove serijski prekidač (ne znam zašto al' JBG) i od kutije u zidu do svjetiljke trebaš 4 x 1.5 mm2.
Druga mogućnost (bez štemanja) je da koristiš potenciometarski prekidač, a postojeći kabel prespojiš tako da žuta bude uzemljenje, plava nula, crna/smeđa laufer (faza).
Da to je to kako si rekao serijski prekidač, čini mi se da je kanal dosta dubok da stane 4x1.5m2, a i nije bilo štemanja prošli vikend jer je kabel dosta lagano izašao van uz nekoliko jačih povlačenja(stara/loša zbuka).
marko15 is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.04.2024., 07:56   #4883
Problem sa trofaznim priključkom

Pozdrav ekipa,
gdje bi mogao biti problem ako mi je na ormaru razlika među dvi faze 380 V, dok obe dvi prema trećoj je 0V. Sve tri faze prema nuli daju 220V.
space38 is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.04.2024., 11:04   #4884
Ja bi rekao u krivom mjerenju.
Ako mjeriš digitanim instrumentom nekada dobiješ krivo očitanje jer je ulazni otpor instrumenta velik a radi dužine kabela kapacitet između žila bude dovoljan da instrument očita "duhove" tj. pokaže stvari kojih nema.
Ajd uzmi starinski način, dvije iste sijalice sa žarnom niti (25 - 40 -60W) u seriju pa mjeri onda napon pod opterećenjem.
Ili analogni instrument, ima niži otpor pa odjebava duhove.
Jesi provjerio osigurače omski ili samo glimericom?
sinisaplatz is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.04.2024., 11:17   #4885
Pozdrav,

Ne razumijem se u struju previše, pa pitam ovdje mogu li na letvu spojiti hladnjak i aparat za kavu ?
kmica14 is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.04.2024., 12:13   #4886
Mozes
Tiki is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.04.2024., 13:05   #4887
Quote:
sinisaplatz kaže: Pogledaj post
Ja bi rekao u krivom mjerenju.
Ako mjeriš digitanim instrumentom nekada dobiješ krivo očitanje jer je ulazni otpor instrumenta velik a radi dužine kabela kapacitet između žila bude dovoljan da instrument očita "duhove" tj. pokaže stvari kojih nema.
Ajd uzmi starinski način, dvije iste sijalice sa žarnom niti (25 - 40 -60W) u seriju pa mjeri onda napon pod opterećenjem.
Ili analogni instrument, ima niži otpor pa odjebava duhove.
Jesi provjerio osigurače omski ili samo glimericom?
Mjereno je na ulazu u ormar, znači prvi osigurač je u trafostanici. Do istrumenta nije jer trofani motor ne radi kako treba, ni kad se okrenu faze. Ovo sad je višeteoretsko pitanje. Ako je u jednom trenutku izgorija osigurač u trafostanici od jedne faze, i netko se zadovoljija sa 3x220 i prespoija fazu u ormaru, zar nebi trebal bit ovakvi rezultati mjerenja:

A= živa faza
B= živa faza
C= brikana na B

I onda imamo 3x220, a u mjerenju (a i B = 380), i (A i C = 380) i (B i C = 0). Motor i dalje ne radi, al se bar mjerenje poklapa
space38 is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.04.2024., 09:01   #4888
Quote:
space38 kaže: Pogledaj post
Mjereno je na ulazu u ormar, znači prvi osigurač je u trafostanici. Do istrumenta nije jer trofani motor ne radi kako treba, ni kad se okrenu faze. Ovo sad je višeteoretsko pitanje. Ako je u jednom trenutku izgorija osigurač u trafostanici od jedne faze, i netko se zadovoljija sa 3x220 i prespoija fazu u ormaru, zar nebi trebal bit ovakvi rezultati mjerenja:

A= živa faza
B= živa faza
C= brikana na B

I onda imamo 3x220, a u mjerenju (a i B = 380), i (A i C = 380) i (B i C = 0). Motor i dalje ne radi, al se bar mjerenje poklapa
Rekao si "razlika među dvi faze 380 V, dok obe dvi (faze?) prema trećoj je 0V. Sve tri faze prema nuli daju 220V."

Znači A-B= 380, A-C=0 i B-C=0
Sad kažeš drugačije

A-B= 380, A-C=380 i B-C=0
Ako je ovo točno onda je tvoj zaključak moguće točan.
sinisaplatz is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.04.2024., 12:10   #4889
Ne, ako sam dobro shvatio, ovo drugo je teorijsko razmatranje što bi bilo da su dva vodiča brikana na istu fazu.

A-B= 380V, A-C=0V, B-C=0V, A-0=220V, B-0=220V i C-0=220V je njegova situacija.

Meni ta situacija ne djeluje moguća.

Ako dvije faze imaju među sobom napon, jedini način da prema nekoj trećoj točci obe imaju 0V je da je ta točka potpuno u zraku (beskonačan otpor), ali onda ta točka ne može imati neki napon prema nuli (odnosno, može, ali čim spojiš instrument pada na nulu).
MrBlc is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.04.2024., 12:41   #4890
Pa čini se moguće.U stvari ima 2 faze,zato mu motor niti ne radi.
zacky is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.04.2024., 13:26   #4891
Quote:
zacky kaže: Pogledaj post
Pa čini se moguće.U stvari ima 2 faze,zato mu motor niti ne radi.
Da ima dvije faze, onda bi imao ovu A-B= 380, A-C=380 i B-C=0 situaciju, a ne A-B= 380, A-C=0 i B-C=0. Čak da je treća faza u zraku, u njoj može biti ili inducirani napon ili može biti na nuli. Ne može biti nula prema ove preostale faze dok između te dvije faze postoji napon.
MrBlc is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.04.2024., 14:36   #4892
Thumbs up

Quote:
chavez ding kaže: Pogledaj post
htio bih si na vanjski zid garaze staviti par uticnica za struju jer me zivcira svaki put kad nekaj trebam otvarati vrata garaze pa razvlaciti produzni. e sad, zid je na direknom udaru kise kad pada od juga pa me zanima jel dovoljno staviti samo ip65 nadzbuknu uticnicu, ili da kemijam s jos nekakvom zastitom oko te uticnice? kabel bi u uticnicu ulazil s donje strane kroz uvodnik.
U kišovitoj Rijeci pred 3 godine ugradio IP 55 utičnice i FID 30mA. Još nije izbacila, ali sve je složeno da ne narušim ip zaštitu.
__________________
george
georgehrri is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.04.2024., 14:47   #4893
Quote:
MrBlc kaže: Pogledaj post
Ne, ako sam dobro shvatio, ovo drugo je teorijsko razmatranje što bi bilo da su dva vodiča brikana na istu fazu.

A-B= 380V, A-C=0V, B-C=0V, A-0=220V, B-0=220V i C-0=220V je njegova situacija.

Meni ta situacija ne djeluje moguća.

Ako dvije faze imaju među sobom napon, jedini način da prema nekoj trećoj točci obje imaju 0V je da je ta točka potpuno u zraku (beskonačan otpor), ali onda ta točka ne može imati neki napon prema nuli (odnosno, može, ali čim spojiš instrument pada na nulu).
Ako nema sve tri faze motor nema okretno polje i ne vrti! Motor zuji i pregoriti će namot motora.
Slažem se sa izjavom da situacija nije moguća i da treba provjeriti pod teretom mjerenje, kako je predloženo sa sijalicama iste snage u seriju.
A-B= 380V, A-C=380V, B-C=0V, A-0=220V, B-0=220V i C-0=220V nedostaje faza ( B ili C) i proboj izolacije između B i C.
Motor ne vrti jer nema okretnog polja.
__________________
george
georgehrri is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.04.2024., 13:03   #4894
Provlačit ću kabel u zidu koji će biti uskoro izgrađen. Ideja je staviti kabel unutar gornjeg cerklaža. Trebam li kabel staviti u ticino cijev? Svakako će biti zaliven betonom.
Bugy is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.04.2024., 16:29   #4895
Da, stavi u cijev
Tiki is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.04.2024., 09:47   #4896
betonirat cu vrh potpornog zida i u to bi stavio 2 strujna kabela jer mi treba na drugom kraju dvorista za garazna vrata i na pola puta za sjenicu

sta mi je nabolje uzet za zastitu strujnog kabla, a da beton ne "zdrobi" to?

jel provlacim odmah i strujni kabel ili kasnije? jer duljina je cca 25m, a postoje i 3 "coska" jer zid ide:

........ ___________
........!................. !
_____ .................!
...........................!
...........................!

ignorirajate tocke, treba gledat samo _ !

jbg-a, nemrem bolju skicu nacrtat
Padrone is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.04.2024., 10:05   #4897
Ja sam za istu namjenu zabetoniral okiten cijev od 1/2” i dio rebraste ticino cijevi …pa budemo viđali jel bu išlo ili bu trebalo kopati za novu. Žal mi je kaj nisam imel 3/4”.
Zvon is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.04.2024., 10:56   #4898
ODMAH povući i strujni kabel
Wanted123 is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.04.2024., 21:31   #4899
Quote:
Padrone kaže: Pogledaj post
betonirat cu vrh potpornog zida i u to bi stavio 2 strujna kabela jer mi treba na drugom kraju dvorista za garazna vrata i na pola puta za sjenicu



sta mi je nabolje uzet za zastitu strujnog kabla, a da beton ne "zdrobi" to?



jel provlacim odmah i strujni kabel ili kasnije? jer duljina je cca 25m, a postoje i 3 "coska" jer zid ide:



........ ___________

........!................. !

_____ .................!

...........................!

...........................!



ignorirajate tocke, treba gledat samo _ !



jbg-a, nemrem bolju skicu nacrtat
Tićino fi 32, i PAZI na čoškove da tićino ne završi spigan previše.

Za kabel, sad ili odmah, imaš foršpan?? Ak nemaš, stavljaj kabel odmah, ak imaš, moreš i posle.

Poslano sa mog 2312DRA50G koristeći Tapatalk
__________________
Pare pokreću svijet, ljude i nogomet..... Parama mo´š kupit sve al nemo´š kupit raju.....
Nalc is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.04.2024., 19:25   #4900
Automatski osigurači 32a

Pozdrav svima,
Kuća , trofazna struja bez limitatora , na fasadi pancer bez plombi sa 3 x 35a stari sistem rastalne patrone.
U kući ormarić sa automatskim osiguraćima i fidovkom. Volio bih ugraditi tri fazna automatska osiguraća 32 ampera u ormarić čisto radi komocije u slucaju pregaranja pancer osigurača a vani pada kiša i baš mi se neda ići mjenjati patronu.
Može li automatski 32a b karakteristike pustiti kratkotrajno veću struju i onda mi opet vanjski 35 a pregori ?
Ili da stavim unutra automatske 40a a vani rastalne 50a ?? Možda Elektra to nebi rado vidla ??.
Znam da je 3 x 35a čisto dosta za pancer ali grijem se na 4 inverter klime , ima podnog grijanja na struju , bojler , pećnica , veš mašina , perilica ....nikad ne znaš.
-alien is offline  
Odgovori s citatom